论坛风格切换切换到宽版
  • 3417阅读
  • 4回复

[方案&设计]求助:高层建筑如何基础垫层完工后就进行首期观测啊? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线无道刹那
 

发帖
7
监测币
39
威望
16
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-01
如题,基础垫层上布点的话当期测是没问题啊,可这些点在下一步的施工中都保不住啊。我接触的这个工程基础垫层施工完毕后还需要浇灌70cm的混凝土才到底板施工完毕。
请问各位高人这个怎么做才能保证这些点的观测成果后期来计算沉降量?
本人挺穷,欲以半数身家求得此解决方案,跪求了
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
难题,顶一顶,没做过,想想应该不难吧

发帖
468
监测币
36865
威望
3366
贡献值
0
金币
5767
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01
当初你应该用大于70CM以上钢筋或测点做沉降量,是不是要测量底板隆起。
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-02
主要看你想监测啥子项目,一般用土压力计监测压应力,用测缝计、基岩变形计监测建筑物与稳定基岩的相对沉降,渗压计监测地下水变化情况。要明确设计意图。
离线gooddz

发帖
7
监测币
46
威望
8
贡献值
0
金币
2
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
布点时,将观测点用70cm高的混凝土保护,在下一步施工后,重新布点,两组观测点联测。最后将留下的保护第一批观测点的混凝土空隙浇筑。二次布点的情况在监测的过程中经常有。没有好的办法。
快速回复