论坛风格切换切换到宽版
  • 5859阅读
  • 10回复

[图纸]测斜仪测出数据左右摆动 求原因 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chaofanqq
 
发帖
11
监测币
50
威望
57
贡献值
0
金币
2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-11-13
我在做一个一级基坑监测,现在困扰我的是桩体测斜及深层土体水平位移监测时,得出的数据昨天向基坑倾斜零点几到零点一的位移而今天又得出背向基坑方向倾斜零点几到零点一的位移,左右摆动不定 请问这是什么原因造成的?我在使用测斜仪时一切程序正常,仪器也没问题,仪器厂家人员也在,他也弄不明白是什么原因,求助同行大师进行解答 多谢!!!
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
51970
威望
17422
贡献值
42
金币
1938
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
我不是很熟悉基坑监测方面的,但是从数据分析的角度出发,监测数据出现0点附近左右飘动是正常,只要监测数据摆动幅度不是很大就没有问题的!
离线chaofanqq
发帖
11
监测币
50
威望
57
贡献值
0
金币
2
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
回 1楼(WBSKY6) 的帖子
你说的摆动幅度不是很大的意思是什么?有具体的数量界限吗?因为我的这个数据飘动接近2mm了
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
这个问题好啊 是不是仪器的问题呢 感觉出现零点几毫米的话 应该没啥大问题吧 但假如出现2MM以上的话 就要引起重视了 其实一般基坑施工时 其它工程对测斜的干扰比较大 看看附近有没啥高喷、钻孔、开挖啥的 假如有的话 肯定有影响 另外问下 你那测斜管是埋在哪里的啊 假如是土体里面 肯定有点不稳定吧
离线chaofanqq
发帖
11
监测币
50
威望
57
贡献值
0
金币
2
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
回 3楼(yhp7810) 的帖子
在桩体里面 土里面的都有
离线liming810

发帖
21
监测币
410
威望
55
贡献值
0
金币
68
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-17
我也遇到同样的问题,求高手指教。
离线爱有多深

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-26
看这个测斜孔总得趋势是偏向基坑内还是基坑外,控制趋向大的变化量,如果报出去的数据左右摆动甲方追问起来,谁都没法解释
离线zhangshuai

发帖
126
监测币
25
威望
693
贡献值
2
金币
816
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-26
引用楼主chaofanqq于2011-11-13 16:20发表的 测斜仪测出数据左右摆动 求原因 :
我在做一个一级基坑的监测,现在困扰我的是桩体测斜及深层土体水平位移监测时,得出的数据昨天向基坑倾斜零点几到零点一的位移而今天又得出背向基坑方向倾斜零点几到零点一的位移,左右摆动不定 请问这是什么原因造成的?我在使用测斜仪时一切程序正常,仪器也没问题,仪器厂家人员也在,他也弄不明白是什么原因,求助同行大师进行解答 多谢!!!

数据的摆动,是累计位移吗,如果是相对的,正常啊,另外,多少米的测斜仪啊整体趋势呢?
离线ssh198537

发帖
46
监测币
972
威望
85
贡献值
0
金币
153
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
这个我也出现过这样的现象,要看你管子是直接绑在钢筋笼上,还是先放钢管,然后管子再放在钢管里面,再填沙。第二就是,测量操作时的误差。三,现场施工使位移向反方向,也有可能。这个要看现场情况了,不过一点点,是没问题的,总体趋势还是会对的。
离线安吉经纬

发帖
131
监测币
423
威望
493
贡献值
0
金币
46
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-12
个人经验
    测斜仪出现数据摇摆一般有以下几个原因
1、测斜仪坏掉,就不解释为什么了。
2、测斜仪出现小幅度的摇摆如0.1mm~2mm之间,这应该属于比较正常的摆动,一般来讲仪器的测量精度在0.2mm-1mm 不等,其实实际的测量误差是要大于仪器的标定误差,但如果大很多那肯定就不正常了。
3、测试的测斜管没有埋实(在实际出现问题最多的情况),测斜管的振动带动测斜仪来回摆动,导致数据跳动。
4、受工地施工现场的影响,外部的扰动大,导致测斜仪数据来回摆动。
    根据你讲的情况,我认为很有可能第2种可能和第3种。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个