安吉经纬:个人经验 测斜仪出现数据摇摆一般有以下几个原因1、测斜仪坏掉,就不解释为什么了。2、测斜仪出现小幅度的摇摆如0.1mm~2mm之间,这应该属于比较正常的摆动,一般来讲仪器的测量精度在0.2mm-1mm 不等,其实实际的测量误差是要大于仪器的标定误差,但如果 .. (2012-11-12 14:50)
UID:7640
UID:5047
UID:4215
引用楼主chaofanqq于2011-11-13 16:20发表的 测斜仪测出数据左右摆动 求原因 : 我在做一个一级基坑的监测,现在困扰我的是桩体测斜及深层土体水平位移监测时,得出的数据昨天向基坑倾斜零点几到零点一的位移而今天又得出背向基坑方向倾斜零点几到零点一的位移,左右摆动不定 请问这是什么原因造成的?我在使用测斜仪时一切程序正常,仪器也没问题,仪器厂家人员也在,他也弄不明白是什么原因,求助同行大师进行解答 多谢!!!