论坛风格切换切换到宽版
  • 701阅读
  • 0回复

[方案&设计]综合管廊自动化监测主要内容 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线toehold2021
 

发帖
48
监测币
1043
威望
453
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2022-03-23

地下综合管廊是构筑于城市地下空间,容纳多种市政管线的浅层隧道结构,其内部主要设置电力、通信、煤气、给排水等管线,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。结构形式多为现浇混凝土结构,或预制拼装混凝土结构,设计使用年限长达100年。
综合管廊一般浅埋于地表以下,易受人为环境和自然环境影响,出现混凝土开裂、不均匀沉降、水平错动等诸多问题。这些问题不仅会削弱混凝土的耐久性,还会对管廊内附属的各类管线造成不良影响,引发安全事故。因此,对综合管廊进行实时健康监测,确保其安全稳定运行非常必要。

测项与监测方案
管廊的重要测项:不均匀沉降、倾斜、振动、错台
管廊的沉降和倾斜通过沉降倾角综合测量仪来监测,沉降、倾角测点布设间距为50m,若管廊纵向坡度较大,需增加沉降转点。
管廊振动通过三轴测振仪监测,振动测点布设间距为200m。
在可能或已经发生不均匀沉降的接缝处布设裂缝计。

对于管廊的沉降监测,每条测线都需要一个基准箱。
两种数据传输方式:
1. 测点通过485数据线连接到通用数据采集箱,其内部RTU将采集到的数据通过光纤传输至监控室。
2. 测点通过485数据线传输至PLC,PLC通过光纤将数据传至监控室。
考虑管廊为整体结构,测点布设为单侧安装,安装于综合舱内侧墙壁上。
各水管、气管和通讯电缆可穿入镀锌管内(视管廊安装要求确定)沿管廊壁铺设,并平均每隔2m使用管夹进行紧固。


快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个