论坛风格切换切换到宽版
  • 2102阅读
  • 3回复

求助:监测仪器在某一段时间内因施工影响无法进行观测,数据怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qq876611540
 

发帖
41
监测币
2402
威望
276
贡献值
0
金币
302
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-06-21
回复本帖可获得2RMB监测币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余16RMB监测币 (中奖几率100%)
因为一些原因,一些工程部位的监测仪器在半年内无法观测,半年后可以正常观测,那么请问这半年内的数据怎么办?在过程曲线表上“备注施工影响无法观测”就行了么,还是这半年的数据要依据观测频次进行“重新补充”,好纠结,几百个仪器的,要是后者,那就愁死了
离线yezi19851230

发帖
49
监测币
472
威望
81
贡献值
0
金币
86
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-21
回帖奖励+ 2
一般情况下是注明没有测到数据的原因,如果后期数据或者前期数据比较多的时候可以建模拟合出所需要的数据来。一般是这么处理的
1条评分监测币+20
wbsky6 监测币 +20 好资料,监测人感谢您的分享! 2013-06-22
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-12
回帖奖励+ 2
规范要求不允许出现假数据,如果出现长时间没有监测数据的情况,则注明原因,恢复观测后核对编号是否错乱,比对监测数据变化是否异常,一般不需要拟合数据,如果业主非要要求,对于变化不明显的仪器必须根据仪器长时间的数据和自身周期变化规律拟合数据,变化较大的,根据周边环境比如开挖过程与时间关系、混凝土施工过程、水位变化等进行分配。
离线qq876611540

发帖
41
监测币
2402
威望
276
贡献值
0
金币
302
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-13
回 aqjc6303 的帖子
aqjc6303:规范要求不允许出现假数据,如果出现长时间没有监测数据的情况,则注明原因,恢复观测后核对编号是否错乱,比对监测数据变化是否异常,一般不需要拟合数据,如果业主非要要求,对于变化不明显的仪器必须根据仪器长时间的数据和自身周期变化规律拟合数据,变化较大的,根据周边环境 .. (2013-07-12 09:39) 

你好,多谢了,请问在哪本规范上有明确说明
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个