论坛风格切换切换到宽版
  • 6301阅读
  • 12回复

[安装使用说明]振弦式渗压计转换水位问题!急!!!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wuyong0325
 

发帖
6
监测币
83
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-09
振弦式渗压计测出频率,利用规范公式算出的是负值,转换水位时,如何转换???依然用负数吗??
离线wuyong0325

发帖
6
监测币
83
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-09
仪器是南瑞的  测出的是频率和温度,规范是用2010版本的  
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-09
如里没水的话 是不是有可能出现负压呢 如里是直接放在水中的话 是不是在计算时 把初始值与所测值搞倒了啊  我们在实际使用中 有时候因为初始值的取法 还有埋设时的问题 也会出现负压 但那是非常小的 一般为-0.000几MPA吧 我当时的做法是 看现场取的初始值与厂家的初始值 是不是相差比较大 将初始值换为厂家的出厂初始值 这样也许就行了
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-09
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
这个公式是基康的振弦式渗压计的线性公式 其中G为线性系数 R0为初始的模数 R1为后面测得的模数 K为温度系数 T1为测得的温度 T0为初始温度 S1为气压的测得值 S0为气压的初始值 一般工程上的气压补偿都很少用到 所以这个S1与S0都没用 直接忽略了  这个公式肯定没错 换算成水位的话 这个值还要乘上一个0.10197 ,这个是1KPA换算为0.10197米水柱 这个公式肯定没错的 我做得比较多 都是这个公式
[ 此帖被yhp7810在2011-10-09 15:52重新编辑 ]
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-09
还有个 在算的时候 测得的频率一定要换算成模数的 频率的平方除以一千 就是模数 模数=频率X频率/1000
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-09
对照仪器出厂卡片,提取计算参数和温度补偿系数;收集渗压计埋设高程、初始测值,按照卡片上的公式计算,单位一般是MPa或KPa,将其转化为米水头高度后加上仪器埋设高程就是该点水位观测成果了,正负号嘛,呵呵,你知道水位低于仪器埋设高程正常不正常就明白了。
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-09
热烈支持楼上的 简单 明了  此贴可以解决了
离线wuyong0325

发帖
6
监测币
83
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-09
回 4楼(yhp7810) 的帖子
我用是这个公式
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
看的话 应该差不多吧 K应该代表线性系数吧 把负号代入括号内 就变成了 K*(f0*f0-fi*fi)了 但你这里的f应该代表频率吧 不知道你的K 是啥单位 怎么这样乘的呢 一般线性系数的单位应该是 KPA/digit 或 MPA/digit 吧 最后的 digit 应该是模数的单位吧  线性系数应该是 弦式仪器每变化一个模数 相对应的压力的变化吧  自己看看吧 感觉你这样算出来的话 就代表了 KPA再成以1000,单位应该是PA了 但不知道你后面的KT 即温度系数的单位 假如是 KPA/℃的话 应该再乘以1000吧 换算为PA以后 再和前面的线性的变化量相加 假如是以PA/℃为单位的话 就不需乘1000   综上后述 感觉你的K 与 KT 应该都是以PA为单位的 是这样吧 假如是的话 公式应该没问题 只是最后算出来的压力的单位是PA而已 那么换算成水柱的话 应该再乘以0.00010197米/PA  这样说 应该没错吧
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个