论坛风格切换切换到宽版
  • 3081阅读
  • 5回复

请教测斜管埋设深度等相关知识? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线何雷
 

发帖
183
监测币
7384
威望
264
贡献值
0
金币
431
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-01-21
请教了基坑监测类,测斜管埋设深度有什么要求吗?出自哪个规范?谢谢!基坑围护结构如围护桩、连续墙钢筋笼底部算不算默认的不动点部位呢?
[ 此帖被何雷在2011-01-23 15:06重新编辑 ]
离线wjh9239

发帖
215
监测币
9213
威望
781
贡献值
1
金币
120
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-22
测斜管深度要根据现场实际情况来确定,一般情况下,测斜管底部要达到我们默认的不动点部位,即要深入基岩
离线何雷

发帖
183
监测币
7384
威望
264
贡献值
0
金币
431
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-23
基坑围护结构如围护桩、连续墙钢筋笼底部算不算默认的不动点部位呢?
离线zxj19811218

发帖
33
监测币
375
威望
113
贡献值
8
金币
16
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-25
从顶部作为起始点计算 并测量管口位移 这样避免嵌入深度不够(以底部为零计算)底部零点偏移导致数据不准
离线vind266

发帖
402
监测币
20945
威望
176841
贡献值
48
金币
23785
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-26

1.关于测斜管的埋设深度,在国标基坑监测规范和一些地方基坑监测规范中均有明确规定:一般围护体内测斜管与围护体等深,土体内测斜管较围护体深5m~10m。

2.关于基坑监测中,测斜计算的起算点问题,一般测斜仪数据的计算方法有两种,即自上至下和自下至上,两种方法就计算实质而言,是一致的。但均需考虑相应起算点的修正问题。除非确认你所遇实际生产问题,底部可假定不发生位移,可用孔底做为计算起点。

但在基坑监测中,往往围护底部(亦即测斜管底部)均发生一定位移,尤其在深10m以上基坑中为甚,而底部实际发生的位移量,我们却无法单独测量。所以一般均以孔口作为起算点,并用光学测量方法对孔口进行修正。这一做法在上海地区是诸多官方专家的共识,亦是相关技术评审、质监站检查中的内容之一。

一般深基坑中,当开挖第一层土时,围护底部一般不会发生位移,此时可假定孔底不动,但随基坑开挖深度加深,仍假定孔底不动就是不对的了。
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-08
学习了 谢谢
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个