1.关于测斜管的埋设深度,在国标基坑监测规范和一些地方基坑监测规范中均有明确规定:一般围护体内测斜管与围护体等深,土体内测斜管较围护体深5m~10m。
2.关于基坑监测中,测斜计算的起算点问题,一般测斜仪数据的计算方法有两种,即自上至下和自下至上,两种方法就计算实质而言,是一致的。但均需考虑相应起算点的修正问题。除非确认你所遇实际生产问题,底部可假定不发生位移,可用孔底做为计算起点。
但在基坑监测中,往往围护底部(亦即测斜管底部)均发生一定位移,尤其在深10m以上基坑中为甚,而底部实际发生的位移量,我们却无法单独测量。所以一般均以孔口作为起算点,并用光学测量方法对孔口进行修正。这一做法在上海地区是诸多官方专家的共识,亦是相关技术评审、质监站检查中的内容之一。
一般深基坑中,当开挖第一层土时,围护底部一般不会发生位移,此时可假定孔底不动,但随基坑开挖深度加深,仍假定孔底不动就是不对的了。