本人现在承担一个深
基坑的
变形监测(基坑深20m,
安全等级一级),由于本人极度缺乏变形监测的相关经验,遇到很多问题想向各位前辈请教。
其中的一个问题就是
位移监测精度的问题
本基坑的预警值为10mm,监测精度
不低于1mm。
由于现场的实际情况,本人打算采用贴反射片后方交会进行自由设站的
方法进行,监测点的布设也采用贴反射片的方法。
现在的问题是我们的全站仪测距精度为±1.5mm+2ppm,测角精度±2秒,再加上反射片的误差和人为误差,监测精度远远达不到1mm。
现在该如何是好?更换高精度全站仪?降低监测精度?改进监测方法?
望各位前辈不吝赐教!
[ 此帖被监测菜鸟在2010-10-05 18:43重新编辑 ]