常态混凝土拱坝内部各种监测仪器如何埋设和监测电缆保护
1、比如温度计、钢筋计、测缝计、裂缝计、应变计、无应力计如何安装埋设?如何保护?
2、监测电缆如何铺设?如何保护?跨缝电缆如何处理?
请搞过这方面施工监测人有兴趣来讨论下
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
1.仪器安装可以参考相关规范和《水工仪器观测工》
2.内观仪器埋设后的电缆牵引是一道非常重要的工序,引线过程中,需要明确牵引方向,最好能径直向目标站牵引;水平牵引电缆时,在尚未凝固的混凝土挖槽,将粗粒骨料选出来,电缆铺设稍微放松或呈小‘S’状,铺设电缆后,覆盖已经剔除粗粒骨料的混凝土;在距坝面10米以内的电缆不能绑扎成束,避免蓄水后形成渗水通道。