论坛风格切换切换到宽版
  • 7533阅读
  • 6回复

[图纸]高层建筑物的沉降量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuxq2009
 

发帖
191
监测币
3117
威望
555
贡献值
1
金币
256
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-06-02
       请问各位同僚,有谁知道高层建筑最大累计沉降量(控制值)是多少(累计沉降达到多少需要报警值)?两相邻测点的差异沉降量又该为多少?各测点沉降速率控制在多少为正常,超出多少应报警?谢谢!
离线d120606

发帖
167
监测币
552
威望
21
贡献值
0
金币
40
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-02
一直想要知道的数据,不同的工程会有不同的要求
离线cngxcx

发帖
74
监测币
894
威望
37
贡献值
0
金币
76
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-02
我们对高层建筑物的沉降观测对象主要是基础沉降观测,其变形允许值和两相邻测点的差异沉降量一般由设计部门确定,具体在工程测量规范里面的条文说明有详细说明,因项目比较多不能一一予以说明,你可以根据实际情况具体分析;变形监测的变形量预警值,通常取允许变形值的75%;当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d时可认定为已进入稳定阶段,一般取0.02。观测值中误差不应超过变形允许值的1/20~1/10,或者±(1~2)mm,对于相对沉降取1/20。我是刚入行监测的初学者,不知道这答案是否对你有帮助,或者有什么不对的地方请各位监测老手指点指点,多多指教!
离线liuxq2009

发帖
191
监测币
3117
威望
555
贡献值
1
金币
256
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-07
可以参照《建筑地基基础设计规范》(GB50007_2002)中的表5.3.4
附件: 建筑地基基础设计规范GB50007_2002.pdf (3855 K) 下载次数:36
离线桂江鱼

发帖
50
监测币
43
威望
227
贡献值
0
金币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
谢谢楼主分享,下载收藏啦
离线xiaodongyuan
发帖
104
监测币
181
威望
110
贡献值
0
金币
6
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
小弟也面临同样的疑问?望前辈些说一下,就是国家最新规范就行,我看了2009年的建筑变形测量规范,里面没有哈,  在其他甲方设计上看到一个1MM/d的停工值,不知道将0.6mm/d的沉降量作为报警值行不?