论坛风格切换切换到宽版
  • 2535阅读
  • 2回复

[图纸]基坑监测操作规定 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线wbsky6
 

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-10-10
1、总则
1.1   为了统一基坑监测技术规格、监测方法、监测参数,以确保基坑监测资料的成果质量,特制订本规定。

1.2   本规定适用于各种基坑的监测工作,亦可作为此类基坑监测技术操作方案制定、现场监测质量监督及成果检查验收的依据。

1.3   基坑监测工作应以基坑监测方案为依据,监测人员应按方案指定的方法和设备完成测试工作。

1.4   基坑监测时,除符合本规定外,尚应符合国家、行业现行有关标准、规范的规定。

 

 

2、基坑监测操作流程

2.1 基坑监测前期工作

指监测人员在接到任务书及监测方案至进场监测这一阶段的工作。包括现场踏勘、对拟投入使用的设备进行检查及选用符合技术要求的仪器、设备、监测材料等。

   2.2 现场监测工作

      指在现场监测中所进行的一切工作。包括:监测元件的埋设安装、测试、仪器的检查、数据的采集和整理等工作。

 

 

3、土压力量测

3.1 一般规定

   土压力量测主要是指量测作用在挡土墙即围护墙体上的侧向土应力。

 

3.2 设备和仪器

   土压力量测主要的元件为土压力盒,采集数据的设备为数字式频率仪。

 

3.3 埋设与安装

    土压力量测前,应选择合适的土压力盒。土压力盒的传感器的量程应满足被测压力范围要求,其上限可取最大设计力的1.2倍;分辨率不大于0.2%F.S),精度为±0.5%F.S);稳定性强、坚固耐用、防水性能好,并具有抗震和抗冲击性能;匹配误差较小。在现场量测中,接受多采用袖珍式数字频率接收仪,使用携带方便,量测简便快捷。

  3.3.1 土压力量测点布置

       监测点的布置首先应该考虑监测目的和要求。把测点布设在有代表性的结构断面和土层上。

  3.3.2 土压力盒的现场埋设和安装

       土压力盒埋设于压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力盒水平埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上(≥0.6m),垂直间距于水平间距相同,土压力盒的受压面须面对量测的土体;埋设时,承受土压力盒的土面须严格整平,回填的土料应与周围的土料相同(去除石料)用人工分层夯实,土压力盒及其电缆上压实的填土超过1m以上,方可用重型碾压机施工

附件: 基坑监测操作规定.rar (121 K) 下载次数:11

发帖
468
监测币
36850
威望
3365
贡献值
0
金币
5765
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-10
    
离线lanshumeng

发帖
227
监测币
214
威望
369
贡献值
0
金币
252
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-12
监测人发展不迷茫,支持!坚持!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个