我们对高层建筑物的沉降观测对象主要是基础沉降观测,其变形允许值和两相邻测点的差异沉降量一般由设计部门确定,具体在工程测量规范里面的条文说明有详细说明,因项目比较多不能一一予以说明,你可以根据实际情况具体分析;变形监测的变形量预警值,通常取允许变形值的75%;当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d时可认定为已进入稳定阶段,一般取0.02。观测值中误差不应超过变形允许值的1/20~1/10,或者±(1~2)mm,对于相对沉降取1/20。我是刚入行监测的初学者,不知道这答案是否对你有帮助,或者有什么不对的地方请各位监测老手指点指点,多多指教!