下面是一位现场监测人的心得总结:
第一条:举例说明:某基坑工程采用的是连续墙加内支撑的围护体系,在成槽阶段遇到底部塌孔,钢筋笼无法完全下去,施工单位便半夜割钢筋笼2m。开挖阶段测斜数据大得惊人,基坑流水流砂,坑外采用旋喷加固,甚至冰冻法都无果,监测方苦不堪言。又如某工程挖土单位和支撑单位有矛盾,一层土挖完了支撑未能及时撑上,监测频频报警,结果基坑塌了;又如某工程总包单位的分包比总包还牛,原来总包欠分包一笔数额巨大的工程款,该分包具体作坑底加固及坑外加固的搅拌桩施工,加固质量可想而知,结果基坑开挖快到底,基坑坍塌,总包损失惨重,还好我们及时报了警,想想此事就后怕。
第二条:譬如钢支撑应力监测,可用应变应力计及轴力计,但他们的价格相差甚远,测得的数据也是相差太多。
第三条:举例说明:我做的不下10个项目均是碰到4-2层土或5-2层土有微承压水,挖到底,出现基坑涌水,甚至涌砂,最恐怖的一次某开挖31m深的风井基坑,由于下卧的7-1层承压水的原因,出现涌砂事故,施工单位堵了大半个月都没堵住,我们跟着遭罪。
第四条:基准点的选取及复核虽然简单但很必要,否则会闹出笑话不说,严重影响监测的时效性。

第五条:因为成层土体的固结重塑过程势必引起沉降,由于我们测得的土体一般为表层土体沉降,故沉降数据一般滞后于工况,某工程大量抽深层承压水,前一周监测数据一切正常,但一周后沉降速率开始加大,而且累计沉降及沉降范围均很大。故分析沉降数据时应对应之前的工况

离线brx

发帖
497
监测币
402
威望
893
贡献值
3
金币
668
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-23
监测人太难了。
离线hw7712
发帖
21
监测币
30
威望
30
贡献值
0
金币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-26
谢谢分享!

发帖
468
监测币
36865
威望
3366
贡献值
0
金币
5767
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-26
  
离线jm456852
发帖
72
监测币
381
威望
349
贡献值
0
金币
522
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-21
同感
离线songfengbin

发帖
18
监测币
49
威望
27
贡献值
0
金币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
做监测是任人摆布的,,,,
离线phkcd

发帖
72
监测币
736
威望
149
贡献值
0
金币
44
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
楼上说的有理!一个工程中其他什么单位都可以节假日休息,唯独监测不能
离线sdjc99

发帖
155
监测币
15519
威望
1197
贡献值
2
金币
2070
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-20
同感。监测人不易。谢谢。
离线sdjc99

发帖
155
监测币
15519
威望
1197
贡献值
2
金币
2070
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-20
我遇到过监测锚杆拉力太小。可是,支护方加压后,拉力还是很小,说明锚杆有松动。
离线sky265
发帖
25
监测币
101
威望
25
贡献值
0
金币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-14
操心受罪还挨骂
快速回复