论坛风格切换切换到宽版
  • 6303阅读
  • 12回复

[安装使用说明]振弦式渗压计转换水位问题!急!!!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-10
解决了公式上的问题后 再就可以看6楼的贴了 按他的办法 应该没错 但假如渗压计是放在水中的话 你按上面的公式算出的水柱 还是负数的话 那肯定是不对的 因为你后面还要加个仪器的埋设高程 不可能得出的水面高程会比仪器埋设高程要小 是不 最多为零 即实测水面低于仪器了 但还有种可能就是实测水面低于仪器后 读出的数不可能与仪器的初始值一模一样的 有可能会差上一到三个字 这样算出来的结果也会导致出现正负差一点点  假如一支仪器的埋设高程是12.55米 在仪器没有到水面的情况下 测得的结果出现 12.55±0.05米的情况 我认为是允许的 毕竟仪器的精度在那里 肯定有影响的 是不
离线kysjyjczx
发帖
1
监测币
61
威望
1
贡献值
0
金币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-28
请教: 渗压计 北京基康振弦仪器 厂家计算公式为:P=G*(Ri-R0)+K*(Ti-T0)      系数G和K都是负数,请问测出来的成果正值应该是有压的吧??????? 好像规范或监测手册上说  渗压为负才有压啊? 怎么解释?  

可以理解和计算公式有关吗?得出的成果正为有压是很正常吧,
离线gxlmsw1314

发帖
14
监测币
79
威望
66
贡献值
0
金币
32
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-11
yhp7810:
还有个 在算的时候 测得的频率一定要换算成模数的 频率的平方除以一千 就是模数 模数=频率X频率/1000

基康好像用读数仪读到的直接就是你说的模数了吧!
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个