       我单位正在申报基坑监测资质,我也正在慢慢学习基坑监测方面的知识,遇到好多问题无法解答,希望各位基坑监测高手能不吝赐教。
       1、测斜初始值是否为零?
       2、测斜某一深度数据异常,可能是什么原因?
       3、如何判断管底位移?解决方法
       4、测斜起算基准点的假设有哪些情况?

发帖
468
监测币
36865
威望
3366
贡献值
0
金币
5767
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-24
1、初始值是零,开挖之前要测初值的,最好测两次,求平均值,这样更精确些。
2、数据异常看在什么情况下,测斜埋设方法好几种,一种是土体测斜,一种可以放在水泥搅拌桩里面,一种可以放在钢筋笼里面,还可以焊接在工字型钢上,要看什么样的围护方式,异常情况是在开挖过程中出现,还有异常是不是埋设测斜管的时候不到位,这种情况很多。
3、管底位移你可以从管口测量位移,这样可以算出管底位移量。就是公式不一样。其实很简单。
4、测斜起算基准点的假设要么管底要么管口,管口就是用仪器测出管口位移量,位移量导入测斜公式,管底就是为零,管底不能保证永久性不变化的,要看围护形式,孔的深度,建议用管底。