大家好,我是新人,麻烦请教一下,我今天去测水压力,那个频率仪的读数老是稳定不下来是怎么回事,而且和初始值相差一个数量级,初始值的频率是2000多,这次的测量值在300-600之间摆动,已经确定不是频率仪的问题,距离埋设孔压计的时间已经有一月有余,请大家帮忙分析一下,谢谢~

发帖
468
监测币
36865
威望
3366
贡献值
0
金币
5767
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-29
埋设孔压计有问题,埋深多少。
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-29
检查啊电缆线是否受损
离线1207406835
发帖
6
监测币
20
威望
24
贡献值
0
金币
8
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-29
回 1楼(小小小小磊) 的帖子
埋深8m,我怀疑是孔压计安装的问题
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-30
上次距现在的测值有几天了?确定仪器是否正常,测芯线电阻看看。安装时是否正确,透水石是否堵了

发帖
468
监测币
36865
威望
3366
贡献值
0
金币
5767
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-01
埋设的孔压计还有剩下的吗?如果有的话你可以试一下你的仪器是否有问题。
离线ly-xuyuan
发帖
21
监测币
52
威望
33
贡献值
0
金币
12
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-01
电缆破皮,短路了,一般情况下是没救了。
离线华东丁
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-15
老大,你咋就不用光纤光栅的呢,光纤光栅渗压计就不会出现这种问题
离线zaizai
发帖
35
监测币
945
威望
126
贡献值
9
金币
92
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-19
可能是哪里破皮进水了,如果超过量程了也会发生这样的情况,这种情况数据已经失真,所以乱跳,应该是不能再使用了