论坛风格切换切换到宽版
  • 5182阅读
  • 10回复

[施工工艺]请教---关于基坑位移监测精度问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线监测菜鸟
 
发帖
11
监测币
110
威望
38
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-10-05
本人现在承担一个深基坑变形监测(基坑深20m,安全等级一级),由于本人极度缺乏变形监测的相关经验,遇到很多问题想向各位前辈请教。

其中的一个问题就是位移监测精度的问题

本基坑的预警值为10mm,监测精度不低于1mm

由于现场的实际情况,本人打算采用贴反射片后方交会进行自由设站的方法进行,监测点的布设也采用贴反射片的方法。

现在的问题是我们的全站仪测距精度为±1.5mm+2ppm,测角精度±2秒,再加上反射片的误差和人为误差,监测精度远远达不到1mm。

现在该如何是好?更换高精度全站仪?降低监测精度?改进监测方法?

望各位前辈不吝赐教!
[ 此帖被监测菜鸟在2010-10-05 18:43重新编辑 ]
1条评分
vind266 监测币 +50 原创内容 2010-10-24
离线监测菜鸟
发帖
11
监测币
110
威望
38
贡献值
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
顶,没人指教下么
离线监测菜鸟
发帖
11
监测币
110
威望
38
贡献值
0
金币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-16
回 楼主(监测菜鸟) 的帖子
顶顶~~!!
离线山里人家
发帖
29
监测币
144
威望
53
贡献值
0
金币
38
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-21
精度要高的话,可以考虑采用观测墩(水泥)强制对中来测量 ,观测墩需在基坑影响范围外才可以。场地允许的话可以换一种方法试一下
离线监测菜鸟
发帖
11
监测币
110
威望
38
贡献值
0
金币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-21
回 3楼(山里人家) 的帖子
这个方法考虑过的,但是场地范围是很有限的,强制对中是不可能的。

我对我所说的方法进行了试验,监测点相邻两次的观测误差在2-3MM。

通过把监测结果展到图上可以看出,造成误差的主要原因为照准问题。
离线well
发帖
15
监测币
10
威望
23
贡献值
0
金币
6
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-23
不用强制对中也可以     但是不要用后方交会这种方法    搞4个坐标点   相互通视   每次固定测站进行坐标的观测  还有就是你的仪器要换换了     换成1秒的吧   处理数据用坐标的转化   这样就可以了  
离线xiaodongyuan
发帖
104
监测币
181
威望
110
贡献值
0
金币
6
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-23
一同学习了
离线guluku

发帖
24
监测币
609
威望
1
贡献值
0
金币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
挖这么深 可能位移只有10mm吗?
离线监测菜鸟
发帖
11
监测币
110
威望
38
贡献值
0
金币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
回 5楼(well) 的帖子
场地是非常的窄,所以做基准点的方法不可行,采用后方交会的方法才能把误差控制的最小。
至于换仪器,那不是要单位领导的命么?哈哈。
离线cngxcx

发帖
74
监测币
894
威望
37
贡献值
0
金币
76
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-17
最直接就是更换高精度仪器,个人认为莱卡1秒的仪器不错的,可以正倒镜测坐标,减少仪器误差,在加上多测回精度也差不多了,反射片我没用过,应该比微型棱镜好一些吧
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个