论坛风格切换切换到宽版
  • 3843阅读
  • 13回复

关于测斜管与水位管的疑问,请各位前辈帮忙释疑【已解决】 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chney0121
 
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-12-02
— 本帖被 wbsky6 从 基坑监测 移动到本区(2011-12-02) —
本人是检测新人,在一个 工地做基坑检测,现在碰到个问题,跟甲方签订合同是水位管12米,测斜管15米,现在发现水位在-11.6--12.6之间, 按规范要求水位管要比水位深3-5米,但现在水位管只打到12米,不够了, 甲方要求重新打,但我公司领导认为水位管重打太费,跟甲方说可用测斜管测水位,甲方对此不认可,不知道各位前辈认为我公司的做法可行吗?有没有依据,  请各位前辈指导,我是刚接触检测的新人。
[ 此帖被wbsky6在2011-12-02 11:35重新编辑 ]
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-02
自己先顶一个, 大家来帮帮忙啊。  请解释的详细一点。 谢谢各位了
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-02
我个人认为只要你是按设计要求施工,并且现场监理同意了的!你就可以不重新打,即使要重新打,业主得出钱才行。至于用测斜管测水位,一般你们不要主动提这样子的说法,这样子说反而感觉像是你们的失职,然后想法补救的!做工程最重要的权责分清!!
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
坚决同意版主的意见
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
设计是没有明确规定的, 但比规范要求少了3-5米。
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
测斜管跟水位管应该是不一样的。 在测斜管里应该不能测水位吧。
离线hipengfei

发帖
30
监测币
840
威望
72
贡献值
3
金币
68
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
基坑有多深?
离线hipengfei

发帖
30
监测币
840
威望
72
贡献值
3
金币
68
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
为了防止泥浆泥沙灌入,测斜管的接头一般都要密封,透水性能满足测水位的要求么。
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
基坑是深基坑, 大概开挖深度有10米左右。  从地面下去, 现在在-7.0米左右已经出现小范围的流沙现象,房子有30+层,主要问题是:  测斜管的构造应该跟水位管是不一样的吧,  能用测斜管测水位吗?  请各位大大帮忙解释下,  本人对测斜管与水位管的原理不是很懂。
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
引用第8楼chney0121于2011-12-02 15:21发表的 :
基坑是深基坑, 大概开挖深度有10米左右。  从地面下去, 现在在-7.0米左右已经出现小范围的流沙现象,房子有30+层,主要问题是:  测斜管的构造应该跟水位管是不一样的吧,  能用测斜管测水位吗?  请各位大大帮忙解释下,  本人对测斜管与水位管的原理不是很懂。

水位监测所用观测管和测斜使用观测管是两个概念,他们原理是不一样的,不能用测斜管测水位的。水位观测有进水口段,而测斜管没有。所以能不能相互代替,必须把原理搞清楚才行。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个