本人是检测新人,在一个 工地做基坑检测,现在碰到个问题,跟甲方签订合同是水位管12米,测斜管15米,现在发现水位在-11.6--12.6之间, 按规范要求水位管要比水位深3-5米,但现在水位管只打到12米,不够了, 甲方要求重新打,但我公司领导认为水位管重打太费,跟甲方说可用测斜管测水位,甲方对此不认可,不知道各位前辈认为我公司的做法可行吗?有没有依据,  请各位前辈指导,我是刚接触检测的新人。
[ 此帖被wbsky6在2011-12-02 11:35重新编辑 ]
离线pengjuwei

发帖
9
监测币
46
威望
9
贡献值
0
金币
40
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-13
可以在测斜管底安装渗压计对水位进行观测,这是股没有问题的,只是要分段灌浆

发帖
42
监测币
342
威望
114
贡献值
0
金币
36
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-24
本人也是新人,刚接触不久。理论上当然是不可行的了。不跟甲方说,自己偷偷用测斜管测水位就好了,哈哈。现在么,估计你们要重新打了。。。
离线wangziping

发帖
38
监测币
1554
威望
147
贡献值
0
金币
200
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-14
9楼说的对,不能代替
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-09
不可以用测斜孔代替水位孔,安装在土质中的水位孔透水段用土工布或纱网包裹缠牢,底部堵住,接头密封不要进泥沙、泥浆了。
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
引用第8楼chney0121于2011-12-02 15:21发表的 :
基坑是深基坑, 大概开挖深度有10米左右。  从地面下去, 现在在-7.0米左右已经出现小范围的流沙现象,房子有30+层,主要问题是:  测斜管的构造应该跟水位管是不一样的吧,  能用测斜管测水位吗?  请各位大大帮忙解释下,  本人对测斜管与水位管的原理不是很懂。

水位监测所用观测管和测斜使用观测管是两个概念,他们原理是不一样的,不能用测斜管测水位的。水位观测有进水口段,而测斜管没有。所以能不能相互代替,必须把原理搞清楚才行。
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
基坑是深基坑, 大概开挖深度有10米左右。  从地面下去, 现在在-7.0米左右已经出现小范围的流沙现象,房子有30+层,主要问题是:  测斜管的构造应该跟水位管是不一样的吧,  能用测斜管测水位吗?  请各位大大帮忙解释下,  本人对测斜管与水位管的原理不是很懂。
离线hipengfei

发帖
30
监测币
840
威望
72
贡献值
3
金币
68
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
为了防止泥浆泥沙灌入,测斜管的接头一般都要密封,透水性能满足测水位的要求么。
离线hipengfei

发帖
30
监测币
840
威望
72
贡献值
3
金币
68
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
基坑有多深?
离线chney0121
发帖
5
监测币
74
威望
14
贡献值
0
金币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
测斜管跟水位管应该是不一样的。 在测斜管里应该不能测水位吧。