论坛风格切换切换到宽版
  • 4151阅读
  • 8回复

[施工现场]外滩隧道施工——广东路段 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线华东丁
 
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-02
关键词: 监测施工测量

我上海前所光电科技有限公司在外滩隧道广东路段的施工图片




丁东华 15900433337
2009年9月2日
描述:广东路段隧道断面图
附件: 断面31.pdf (61 K) 下载次数:2 ,售价:1金币[记录]
1条评分
wbsky6 监测币 +10 优秀文章 2009-09-02
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-02
顶一下!这些图很好,有利于不懂的朋友清楚怎么埋设仪器的
离线华东丁
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-02
谢谢版主的夸奖哦!

那我再发几个
离线darl1982
发帖
40
监测币
321
威望
94
贡献值
0
金币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-08
前所也负责现场啊?辛苦
离线vind266

发帖
402
监测币
20945
威望
176841
贡献值
48
金币
23785
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-09
这个是测圈梁内力么?应变计不知测读计算数和钢筋应力计的测读计算数值相比差异可大?
离线华东丁
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-10
回 3楼(darl1982) 的帖子
是的啊,我们有现场服务这项业务的,没办法,毕竟很多人对传感器的安装不是很懂的,而且传感器的现场安装是很重要

的,有很多专业的技巧,这关系到能否出数据的。

从之前的很多项目来看,我们安装的传感器成活率很高的,外滩广东路段一百多根传感器成活率达到惊人的100%,外滩延安

路段成活率也有95%以上,不成活的俩只还是因为现场工程队的无意破坏,跟我们的安装没关系。

前所目前已经有一支经验非常丰富的专业施工安装队伍,他们是我们前所光电科技有限公司的宝贵财富,他们专业的施工技

能和热情周到的服务,为我们赢得了更多的稳定客户,也赢得了客户的好评和信赖。
离线华东丁
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-10
回 4楼(vind266) 的帖子
你好!这是在测圈梁内力的。

上图一,是我们的埋入式应变计,它的量程为± 1500με,精度±1%F.S.

上图二,(白色的)是我司的钢筋计,量程,拉伸:0~250Mpa; 压缩:0~160Mpa。测量精度1%/F.S

应变计的测读计算数和钢筋应力计的测读计算数值相比差异,这个是不好比较的,从根本的来说,他们的原理都一样,都是

光栅光栅的传感器,都是监测应力变化的,只是监测的应力的部位不同而已。


我的Q:  1206319606   有兴趣的话咱们可以好好交流一下。
1条评分
vind266 监测币 +1 - 2009-09-11
离线nts1937

发帖
48
监测币
245
威望
47
贡献值
0
金币
4
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-05
我也做现场的,我觉得有2个问题,应变计的埋设不应该绑扎在钢筋上,要和钢筋保持一定的距离,对数据有影响,毕竟是测混凝土的应变,且钢筋和混凝土的变模和弹模不一样,另外钢筋的焊接应该对接焊,搭接焊的话存在剪切,受力状态不在一条轴线上,影响数据的准确性,且焊接部位容易造成约束,特别是在混凝土浇筑初期,升降温速率较大时对数据影响明显。