论坛风格切换切换到宽版
  • 2042阅读
  • 4回复

振弦式仪器计算公式中线性公式与多项式的疑问【已解决】 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yhp7810
 

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-09
      各位高手,请问下振弦式计算公式中的线性公式与多项式 你们在施工中 一般用什么公式啊 是不是线性公式的精度要比多项式的精度差啊 线性与多项式公式还有精度吗  还有 谁有这方面的资料 共享下 行不
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-09
有人看 没人回啊 再发个附件 是我正在写的 帮我分析分析 是关于渗压计的 渗压计是放在测压管中的 现在业主要求人工用电子水尺测得的数据与自动采集的数据,误差控制在5CM以内 我们以前控制在10CM以内 请高手帮帮忙啊 顺便说说你们在做工程时 测振弦式的渗压计的误差是多少啊 精度怎样控制呢 有没有好的办法 将其控制在5CM以内 难道可以控制在2CM以内吗
[ 此帖被yhp7810在2011-10-09 16:01重新编辑 ]
离线乔乾
发帖
1
监测币
61
威望
1
贡献值
0
金币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-10
测压管渗压计精度控制主要在选仪器量程上,150Kpa以下是没有问题的
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-11
那你们一般用的是线性公式吗 有用多项式公式来算的没有啊
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-27
一般都用线性的公式,很少用多项式的.
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个