论坛风格切换切换到宽版
  • 3276阅读
  • 8回复

[资料分析&报告]桩顶位移监测问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sxting0920
 

发帖
26
监测币
26
威望
57
贡献值
0
金币
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-14
地铁车站采用大道是钻孔灌注桩加围护桩,桩是打到基岩的,这几天监测桩顶竖直位移,日变化量超偶过了报警值,但是刚支撑已经加上了,测量误差也很小,不明白为什么变化那么大,
请教高
离线lwdong27

发帖
130
监测币
104218
威望
19193
贡献值
3
金币
154
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-15
工作基点在动吧?基坑周围的地表有的下沉,也有的上升,如果工作基点在上升带上的话,仍旧用这个点推算沉降点的话,就表现为沉降点下沉咯。如果不是的话,就是勘测的问题,岩层深度确定错误;或者施工方的问题,钻孔桩并没有打到基岩上。再不是,就是你测量的问题了,呵呵。
离线石八街

发帖
5
监测币
10
威望
5
贡献值
0
金币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-17
桩顶是上升还是下降?
离线liuwei
发帖
5
监测币
60
威望
11
贡献值
0
金币
2
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-18
是不是桩身质量有问题?
发帖
60
监测币
920
威望
92
贡献值
0
金币
18
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-19
工作基点联测一下,看看有没有动
离线华东丁
发帖
33
监测币
482
威望
96
贡献值
1
金币
28
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-15
俺是来学习的
离线zaizai
发帖
35
监测币
945
威望
126
贡献值
9
金币
92
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-22
首先检查工作基地和现场测点,看基点高程是否变动,
现场测点有无松动,是否被重型机械碾压过,然后是水准仪器,i角是否检校,如i角过大,很容易产生单次测量值偏大的问题,如以上都没有问题,看这几天墙体变形是否变化较大,墙体变形大表现在桩顶上也可能下沉值比较大,再有就是成桩质量也可能有问题,如果成桩时底部残渣清理不充分,有大量淤泥等也可能引起你说的这种情况,如变形不持续发展,应该是没什么安全问题的
离线xiaodongyuan
发帖
104
监测币
181
威望
110
贡献值
0
金币
6
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-22
这个确实是时有发生
离线dxwen123

发帖
11
监测币
11
威望
18
贡献值
0
金币
4
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
还是多看几次的数据吧,一两次的变化超限很正常的,关键是看变化趋势。另外,维护桩的监测项目还有其他几项吧,各项目间相互比较一下,综合来看看。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个