论坛风格切换切换到宽版
  • 5632阅读
  • 4回复

名词解释:基坑监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线wbsky6
 

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-22
— 本帖被 wenfy 从 监测人交流区 移动到本区(2009-10-08) —
关键词: 基坑监测
       基坑监测是指为优化设计、指导施工提供可靠依据,确保基坑安全和保护基坑周边环境,在建筑基坑施工及使用期限内,对建筑基坑及周边环境实施的检查、监控工作。基坑工程现场监测的对象包括:支护结构、相关的自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。

基坑工程的特点 :

  基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。

  总结起来,基坑工程具有以下特点:

  1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。

  2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。

  3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以及周围场地条件等有关。有时保护相邻建(构)筑物和市政设施的安全是基坑工程设计与施工的关键。这就决定了基坑工程具有很强的个性。因此,对基坑工程进行分类、对支护结构允许变形规定统一标准都是比较困难的。

  4)基坑工程综合性强。基坑工程不仅需要岩土工程知识,也需要结构工程知识,需要土力学理论、测试技术、计算技术及施工机械、施工技术的综合。

  5)基坑工程具有较强的时空效应。基坑的深度和平面形状对基坑支护体系的稳定性和变形有较大影响。在基坑支护体系设计中要注意基坑工程的空间效应。土体,特别是软粘土,具有较强的蠕变性,作用在支护结构上的土压力随时间变化。蠕变将使土体强度降低,土坡稳定性变小。所以对基坑工程的时间效应也必须给予充分的重视。

  6)基坑工程是系统工程。基坑工程主要包括支护体系设计和土方开挖两部分。土方开挖的施工组织是否合理将对支护体系是否成功具有重要作用。不合理的土方开挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、支护结构过大的变形,甚至引起支护体系失稳而导致破坏。同时在施工过程中,应加强监测,力求实行信息化施工。

  7)基坑工程具有环境效应。基坑开挖势必引起周围地基地下水位的变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对周围建(构)筑物和地下管线产生影响,严重的将危及其正常使用或安全。大量土方外运也将对交通和弃土点环境产生影响。

本帖4楼介绍了基坑监测的主要监测项目。

离线xiaodongyuan
发帖
104
监测币
181
威望
110
贡献值
0
金币
6
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-24
xie xie!!!!!!!
离线邓斌
发帖
61
监测币
109
威望
125
贡献值
0
金币
46
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
谢谢,,,非常好
离线phkcd

发帖
72
监测币
736
威望
149
贡献值
0
金币
44
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-08
貌似在解释基坑工程嘛!
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
50810
威望
17420
贡献值
42
金币
1934
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-04
Re:名词解释:基坑监测主要监测项目
基坑监测项目主要有:
1、水平位移监测
  测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。当监测精度要求比较高时,可采用微变形测量雷达进行自动化全天候时时监测。
  水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。宜设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
2、 竖向位移监测
  竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。
  坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等
  基坑围护墙(坡)顶、墙后地表与立柱的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值确定。
3、深层水平位移监测
  围护墙体或坑周土体的深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。
4、倾斜监测
  建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,分别记录并计算监测对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。应根据不同的现场观测条件和要求,选用投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等。
5、裂缝监测
  裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
  裂缝监测可采用以下方法:
  1 对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧贴石膏饼、划平行线或贴埋金属标志等,采用千分尺或游标卡尺等直接量测的方法;也可采用裂缝计、粘贴安装千分表法、摄影量测等方法。
  2 对裂缝深度量测,当裂缝深度较小时宜采用凿出法和单面接触超声波法监测;深度较大裂缝宜采用超声波法监测。
  6.6.3应在基坑开挖前记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,测定其走向、长度、宽度和深度等情况,标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
  裂缝宽度监测精度不宜低于0.1mm,长度和深度监测精度不宜低于1mm。
6、支护结构内力监测
  坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或应力计进行量测。对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。支护结构内力监测值应考虑温度变化的影响,对钢筋混凝土支撑尚应考虑混凝土收缩、徐变以及裂缝开展的影响。
7、土压力监测
  土压力宜采用土压力计量测。
  土压力计埋设可采用埋入式或边界式(接触式)。埋设时应符合下列要求:
  1 受力面与所需监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象;
  2 埋设过程中应有土压力膜保护措施;
  3 采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与周围岩土体一致。
  4 做好完整的埋设记录。
  土压力计埋设以后应立即进行检查测试,基坑开挖前至少经过1周时间的监测并取得稳定初始值
8、孔隙水压力监测
  孔隙水压力宜通过埋设钢弦式、应变式等孔隙水压力计,采用频率计或应变计量测。孔隙水压力计应满足以下要求:量程应满足被测压力范围的要求,可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍;精度不宜低于0.5%F•S,分辨率不宜低于0.2%F•S。孔隙水压力计埋设可采用压入法、钻孔法等。
9、地下水位监测
  地下水位监测宜采通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。地下水位监测精度不宜低于10mm。
10、 锚杆拉力监测
  锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F•S,分辨率不宜低于0.2%F•S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。

快速回复