观测墩的结构与外观,施工要求
屋顶型基站应建立在楼层不超过4层的建筑物承重墙上。观测墩底部钢筋与钢管桩或承重墙的钢筋的连接采取焊接方式;位于地面的观测墩应建立在土质坚固的基岩上。观测墩内埋设的避雷针地线也须与建筑物地线焊接。观测墩内侧预埋的铺设电缆用的UPVC管的开口应指向其观测室选定的方向。沿墙壁或墙角铺设直径50mmUPVC线管并预留穿线索。要求固定卡安装均匀牢固,线管走向简洁美观。观测墩顶部预埋强制对中器并保证其水平。观测墩正面中央镶嵌不锈钢铭牌。GNSS天线需使用保护罩以免受到外界物体的袭击。

土建施工按照每道工序,转换必须有甲方在场并认可,它们包括防雷、焊接、浇注、折模、平台等工序施工,在施工过程中柱体的浇注采用钢模厚度>5mm,每节长度<1.5m,每次浇注小于2,浇注间隔时间多于12小时。柱体和基础、平台水泥标号为C30。连接到柱体的避雷支杆与钢筋笼全部焊接,其中所用的纵钢筋与大楼立柱的钢筋或地下预埋的钢筋焊接、钢筋节点全部焊接。基础平台高出屋面或地面30厘米,柱体旁边预埋1PVC管直径为5厘米,PVC管下端出口弯接引出平台,柱体中心预埋孔管直径为6厘米,柱体垂直地面,直径为40厘米,高度为1.5-3