论坛风格切换切换到宽版
  • 3613阅读
  • 7回复

[资料分析&报告]内力监测高手请进贴 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线爱有多深
 

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-09-29
  假定开挖前9月17日测定的频率为“初始频率”;施工工况是:基坑开挖深度到7.5米的位置;测试时间:早上6:00—7:00,中午12:30—1:00;下午5:00—6:00.   开挖期间轴力值.zip (90 K) 下载次数:19     
离线爱有多深

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
假定开挖前9月17日测定的频率为“初始频率”;施工工况是:基坑开挖深度到7.5米的位置,测试时间:早上6:00—7:00,中午12:30—1:00;下午5:00—6:00。问题是:从开挖至现在,型钢支撑轴力都是负值。
离线爱有多深

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
问题是:从开挖至现在,型钢支撑轴力都是负值。,混凝土支撑今天也出现负值了。但是测的测斜都是向基坑内位移对的
离线vind266

发帖
402
监测币
20945
威望
176841
贡献值
48
金币
23785
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
对振弦式钢筋计,其频率减小,受压;频率增大,受拉,你的数据情况如下。
[ 此帖被vind266在2011-09-29 09:33重新编辑 ]
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
出现压应力,在没有发生较大的、突变应该属于正常
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
学习了 希望楼主能够 把以后的分析资料 发布下 这可是宝贵的资源啊
离线sdjc99

发帖
155
监测币
15519
威望
1197
贡献值
2
金币
2070
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-06
学习借鉴
离线hxg319

发帖
28
监测币
53
威望
37
贡献值
0
金币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-15
值得学习
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个