论坛风格切换切换到宽版
  • 45752阅读
  • 383回复

基坑监测量测培训讲义【王敏华】 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线李磊
发帖
1
监测币
5
威望
1
贡献值
0
金币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2009-08-28
太好了
离线jm456852
发帖
72
监测币
381
威望
349
贡献值
0
金币
522
只看该作者 71楼 发表于: 2009-08-30
看看
离线fairfanfan
发帖
67
监测币
8
威望
78
贡献值
0
金币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2009-08-31
正在找呢,谢谢分享!
离线brx

发帖
497
监测币
402
威望
893
贡献值
3
金币
668
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-01
学习。
离线wrb
发帖
21
监测币
5
威望
36
贡献值
0
金币
2
只看该作者 74楼 发表于: 2009-09-04
看看
离线wtx5572
发帖
9
监测币
5
威望
9
贡献值
0
金币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2009-09-21
hao dx
离线jhxcqu
发帖
124
监测币
1906
威望
263
贡献值
0
金币
354
只看该作者 76楼 发表于: 2009-09-22
这个是什么资料的啊
离线jhxcqu
发帖
124
监测币
1906
威望
263
贡献值
0
金币
354
只看该作者 77楼 发表于: 2009-09-22
振弦式位移计
作者:监测人副站长     来源:监测人    发表时间:2009-04-11 16:48    热点:81

 

  振弦式位移计适用于长期测量水工结构物或其它混凝土结构物伸缩缝的开合度(变形),亦可用于测量土坝、

用途

土堤、边坡等结构物的位移、沉陷、应变、滑移,并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成基岩位移计

、多点位移计、土应变计等测量变形的仪器。  

规格及主要技术参数



规格代号
VWD-20
VWD-50
VWD-100

测量范围,     mm
0~20
0~50
0~100

最小读数 k,   mm/F
≤0.01
≤0.02
≤0.04

温度测量范围,  ℃
-25~+60
-25~+60
-25~+60

温度测量精度,  ℃
±0.5
±0.5
±0.5

温度修正系数b,mm/℃  
≈0.002
≈0.002
≈0.002

绝缘电阻,     MΩ
≥50
≥50
≥50



计算方法

位移计的一般计算公式:

               Lm = k△F + b△T = k(F - Fo) + b(T - To)

式中:   Lm— 被测结构物的变形量,单位为mm;
         k — 位移计测量位移量的最小读数,单位为mm/F;
       △F — 位移计的实时测量值相对于基准值的变化量,单位为F;
         b — 位移计的温度修正系数,单位为mm/℃;
       △T — 温度实时测量值相对于基准值的变化量,单位为℃;
         F — 位移计的实时测量值,单位为F;
        Fo — 位移计的基准值,单位为F;
         T — 温度的实时测量值,单位为℃;
        To — 温度的基准值,单位为℃。
注:
   VWD型振弦式位移计的敏感测量元件,与固定机架的材料线膨胀系数极为接近,试验所

得其温度修正系数b甚小,由此一般计算可用下列公式:

                            L = k△F


注:频率模数F=Hz2×10-3