只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-20
一般设计第1道支撑均过于保守,我监测过好几个工地。一般在2/3基坑深度的轴力是最大。不过一般我们测试出来的轴力与施工单位利用千斤顶显示的值计算来的轴力有一定的差别(我们测试值要少于施工单位那样计算的值)。
离线songfengbin

发帖
18
监测币
49
威望
27
贡献值
0
金币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-04
这是一种踢脚形式,你要注意,如果第一道钢撑一直变小的话,就要补力,不然掉下来了,~
离线songfengbin

发帖
18
监测币
49
威望
27
贡献值
0
金币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-04
再补充一下,
标准段的开挖至变形,上面轴力过大,影响着端头的受力,为什么会影响呢,因为他们是连体性的,从而使端头上面也慢慢加大,下面减小,假如标准的不开挖,则端头的受力形式已为踢脚形式,反之,因标准的开挖,影响着端头的受力,明白了吗?
离线shidachenwei

发帖
192
监测币
1526
威望
316
贡献值
0
金币
251
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-04
同为刚刚进入监测行业的菜鸟疑问--混凝土支撑轴力有11000KN的么?这么大的市场是不是比较少见的呀