倒垂锚块安装简述:
1、    倒垂孔应在施工部位形成,及周边灌浆结束后进行。
2、    按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位放样。钻机就位,应认真进行校正。校正安装固定的钻机,用φ28mm的插筋浇筑混凝土,使钻机在施工中减小震动引起的偏移。
3、    机座固定混凝土凝固后,调试主轴为垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。
4、    钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。
5、    造孔结束后,再一次对造孔的有效圆进行测量,一般成孔后有效圆不小于保护管外径尺寸,经验收满足设计要求后,方能安装垂线护管。
6、    安装垂线护管,第一节护管底部堵头密封后用钻机吊装,逐节加长下放至孔底。
7、    再用钻机将护管提起20cm左右,用空口夹具固定护管,用对中器测量护管垂直度,一般控制在100mm以内。
8、    将护管与孔壁间空隙用水泥浆充填,夹具须在水泥浆凝固后撤除。
9、    再次用倒垂浮体组配合弹性导中器进行垂直度检查,在管口做好标记,并做好检查记录,绘出有效圆效果图,经监理及相关部门验收后方能进行下一工序。
10、    将不锈铟钢丝与锚块连接,固定锚固螺母时应注意不要将钢丝打折,避免损伤。缓慢放至孔底。
11、    锚块放至孔底后,提离孔底约40cm,在孔口将钢丝固定在有效圆中心点,使锚块居中于投影的圆中心位置。
12、    计算出护管每米的容积,搅拌定量的纯水泥浆,用软管从底部注浆,控制水泥浆的用量,锚块外露长度在20cm左右。
13、    在孔内浆液未凝固前不能移动管口固定工具及钢丝,在28天后方能安装浮筒及垂线装置。

========================================================================================
秀山水电建筑安装公司地质队,除地质勘探造孔外,能对高精度要求的正、倒垂孔施工。
业绩:重庆彭水水电站、乌江构皮滩水电站、溪洛渡水电站、广东英德锦潭电站、陕西喜河电站、云南南沙水电站、居浦渡水电站、西藏雪卡电站等十几个中到大型水电工程的正、倒垂孔及其它监测孔施工。
施工质量:有效孔径符合设计要求。
服务质量:协助业主安装护管、锚头定位、灌浆、安装垂线装置,双金属标加工及安装,为业主省心!!!
联系人:孙元会
电话:15025785088

传真:023-76868329
QQ:371010347     /    568770967
[ 此帖被wbsky6在2010-10-13 17:18重新编辑 ]
1条评分
wbsky6 监测币 +10 优秀文章 2009-04-28
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-28
          一个不错的帖子。
          最后一条好像有些问题,“在孔内浆液未凝固前不能移动管口固定工具及钢丝,在28天后方能安装浮筒及垂线装置。”这是很难的事情,锚块安装后停28天再安装浮筒及垂线装置,等死人了。二滩总公司出的《岩土工程安全监测手册》说:“锚块埋设5~7天后,安装浮体组,.....”事实上没有人会等28天。
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-28
楼主多上传一些这方面的资料,多让我们学习学习!
离线mln0601
发帖
24
监测币
290
威望
9
贡献值
0
金币
4
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-29
倒垂的造孔及安装还是很有技术含量的,不是每一个施工队伍都能做的,呵呵。据说,贵阳院在这方面技术最好。
离线yuhongfu719
发帖
27
监测币
45
威望
69
贡献值
1
金币
12
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-17
不错不错
这个网站是在太好了
有好多东西可以学习
离线anotherlemon
发帖
8
监测币
20
威望
8
贡献值
0
金币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-22
回 1楼(632568403) 的帖子
这个要分新建项目和已建项目,如果不是交叉工作影响,还是应该稳妥一些好,毕竟40多公斤的拉力一直在那边拉着,从风险角度考虑,一旦底部锚固出现问题处理起来还是非常麻烦的。
国内干倒垂孔的队伍还是有一些的,个人觉得有所擅长,有的长处在较小的廊道内作业,比如只能使用300的机子的地方,有的对地层有浮石的善于处理。
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-21
倒垂孔在施工时可能会遇到流沙、涌水、溶洞、夹层等地质条件,很不利于成孔,值得大家探讨。
离线changxinjian

发帖
247
监测币
813
威望
414
贡献值
0
金币
168
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-05
秀山队造孔技术可以,其他人不知道,反正给我们这造的孔孔斜控制得很好,可以装双标倒垂,他们公司有个兰师傅,造孔技术不错。
离线zhxzhl520

发帖
148
监测币
2604
威望
473
贡献值
0
金币
358
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-05
回 1楼(632568403) 的帖子
有道理
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-10
联系人:孙元会
电话:15025785088(现在使用的新号码)
            13896822910
传真:023-76868329
QQ:371010347     /    568770967
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个