— 本帖被 wenfy 执行加亮操作(2009-10-17) —
 
一、      编制依据    1

二、      工程概况    1

三、      监测目的及监测项目    3

1.           监测目的... 3

2.           监测项目... 3

四、      监测方案    3

1.           监测设备... 3

2.           土钉墙墙顶水平位移监测... 3

3.           围墙外道路、围墙内地面沉降观测... 4

4.           周围建筑物变形监测... 5

5.           地连墙墙体变形监测... 5

6.           锚杆内力变化监测... 6

7.           地下水位监测... 7

五、      对监测数据结果的要求    8

六、      监测过程控制要求    8

七、      安全与文明施工    8

八、      附图    9

九、      附表    9

 


编制依据
北京市勘察设计研究院的《..工程地质勘察报告》,200210月;
《土方、基坑支护及降水工程施工组织设计》,20041月;
工程地下管线调查图,200412月;
《工程测量规范(GB50026-96)
《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)
《建筑工程施工测量规程》(DBJ01-21-95)
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
《建筑基坑规程技术规范》(YB9258-97)
工程概况
广场总占地面积约为30600m²。±0.00相当于绝对标高40.80m,基坑占地面积约为30000m2,主体建筑基底标高为-21.675m,外围纯下沉广场在±0.00以下约8.675m,局部下沉广场基底标高为-15.875m-12.475m
场地西侧有3栋民宅,距离本工程上口线18m~25m,北侧有两栋民宅和1栋办公楼,距离开挖上口线约为20m。这6栋楼列入本次监测范围内。这6栋楼的编号为:北侧自东向西分别为北1、北2、北3;西侧自北向南分别为西1、西2、西3;经现场观测,发现北3、西1、西2、西3墙体有裂纹,我方已拍照,
附件: 基坑监测施工方案(word版 免费).rar (50 K) 下载次数:187
离线changxinjian

发帖
247
监测币
813
威望
414
贡献值
0
金币
168
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-17
好方案
离线dzjwts
发帖
19
监测币
1
威望
16
贡献值
0
金币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-19
回 楼主(wenfy) 的帖子
好方案
离线garland

发帖
264
监测币
2690005
威望
19091
贡献值
2
金币
19094
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
不错!
多谢楼主!~~~   
【修身明志】
【笃学求新】
离线YUXIN

发帖
156
监测币
3778
威望
693
贡献值
0
金币
1069
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-20
谢谢,楼主辛苦
离线denghaihy
发帖
14
监测币
35
威望
36
贡献值
10
金币
16
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
楼主大公无私,谢谢
离线guoyayu2
发帖
6
监测币
6
威望
6
贡献值
0
金币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11
多谢楼主
离线ji3499222

发帖
31
监测币
1
威望
31
贡献值
0
金币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-18
免费的好午餐
离线cad606
发帖
6
监测币
3
威望
6
贡献值
0
金币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-27
好方案,谢谢楼主
离线d120606

发帖
167
监测币
552
威望
21
贡献值
0
金币
40
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-27
学习来了
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个