论坛风格切换切换到宽版
  • 4720阅读
  • 11回复

[施工工艺]钢筋计的初始值设值问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yhp7810
 

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-09-25
  请问各位,埋在混凝土中的振弦式钢筋计的初始频率及温度怎样取?问过厂家,说的也不是很合实际,有过施工经验的说说啊。
离线天涯客

发帖
105
监测币
2743
威望
304
贡献值
0
金币
396
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-26
钢筋计初始值最好与混凝土的终凝时间一致,这样对以后的测试成果分析会少一些误差干扰,你应该结合当地的气温和混凝土入仓温度,考虑初始频率和初始温度作为基准值,一般应在12h~24h之间确定。
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-26
回 1楼(天涯客) 的帖子
谢谢,这样说的话,就是说取第二天的数据为初始值就行了,是不是只要是预埋在混凝土中的钢筋计的初始值都在12h~24h之间确定?另外还有一个,我埋了16支钢筋计,现在过去都一个多月了,但测得的温度始终都比较高,在36度左右徘徊,怎么会事啊,空气的温度大概在27~30之间,这个有问题吗,恳请回答,谢谢了,辛苦了。
离线天涯客

发帖
105
监测币
2743
威望
304
贡献值
0
金币
396
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
初始值只要与混凝土的终凝时间基本一致就可以,你说的钢筋计是埋在什么部位?该部位除了钢筋计就没有其它仪器了吗?该处的混凝土水泥掺量了解一下,内部温度的高低与水泥释放的水化热有直接关系,如果埋设的部位在建筑物的内部,热量散发不出来,那是要高一些。
离线天涯客

发帖
105
监测币
2743
威望
304
贡献值
0
金币
396
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
你的钢筋计测试的最高温度是多少?现在的温度应该和埋设后3—4天的最高温度有差距,如果仪器埋设在岩体内部,尤其是火成岩类岩体,那么在岩体内温度下降的时间是要长一些。
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
这样啊,感觉有点太专业了吧,我后面问过土建单位,包括仪器厂家,但也没有得到满意的答案。现在测的温度,有慢慢降低的趋势,应该没什么大问题,谢谢了
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
回 3楼(天涯客) 的帖子
哦,是啊,那里只埋了钢筋计
离线天涯客

发帖
105
监测币
2743
威望
304
贡献值
0
金币
396
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
如果温度呈现缓慢的降低,那你可以放心,如果温度短时间降幅太大,那你要注意关注应力变化,仪器周围的混凝土可能会在材料内部应力作用下出现裂缝。
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-01
意思是说 假如变幅过大的话 就要小心混凝土内部有问题了吧 我看了下 幸好 变幅比较小 谢谢
离线hwg0717

发帖
90
监测币
9314
威望
769
贡献值
0
金币
1355
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-06
钢筋计感觉还是比较简单的仪器
快速回复
限100 字节
 