一般使用的监测仪器有差阻式和振弦式监测仪器,请问大家一下:
1、5芯水工电缆传输长度达1000米时,监测信号是否被削弱了?监测数据是不是误差很大?
2、四芯屏蔽电缆传输长达达1000米时,监测信号是否被削弱了?监测数据是不是误差很大?
3、当电缆传输距离非常长的,达1000米以上的情况,大家推荐使用差阻式还是振弦式呢?为什么??
希望有熟悉这个的朋友,帮助解答一下。解答赠送积分50个监测币
[ 此帖被wbsky6在2011-04-08 17:17重新编辑 ]
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
五芯水工电缆超过一千米监测信号会不会减弱我没有测试过,但是四芯频蔽电缆超出1000米是绝对不会减弱信号的,数据不会产生误差,除非接头连接有问题。建议采用弦式仪器和频蔽电缆吧。
1条评分监测币+50
wbsky6 监测币 +50 谢谢您细心的回答!有点忙,赠送积分迟了哈@! 2011-04-08
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
答得不对吗?
[ 此帖被wbsky6在2011-04-08 09:53重新编辑 ]
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27
据基康的厂家技术人员讲,钢弦式仪器不超过1500m,否则影响。其实电缆长度增长,热敏电阻影响,温度测值影响,物理量计算肯定也受影响。
1条评分监测币+30
wbsky6 监测币 +30 谢谢您的耐心回答@ 2011-05-27
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
振弦式的好点吧 曾经在一个工程上用过振弦式的渗压计 但没超过1.5公里 1.38公里左右 后面比测时 监测数据与人工测量的水位 误差控制在10公分以内(是用的线性公式 不是用的多项式)   线越长对温度的影响肯定比较大 但好就好在振弦式的仪器 温度修正的影响不是太大  这样说对不