:1、隧道围岩压力怎么测,用什么仪器,怎么安装?2、二衬应力怎么测,用什么仪器,怎么安装?
先谢谢了,呵呵。
离线OLDCAMEL
发帖
9
监测币
250
威望
8
贡献值
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-05
自己坐个沙发
离线haorendesky

发帖
98
监测币
2
威望
218
贡献值
0
金币
81
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-17
隧洞围岩压力监测
监测仪器采用土压力盒,土压力盒埋设前根据予计接触压力变化幅度确定压力盒量程,检验传感器的稳定性,压力盒采用直接法埋设在初支与岩体间。接触压力测点布设在具有代表性的隧洞断面的关键部位上(如拱顶、拱腰、拱脚、边墙仰拱等),并对各测点逐一进行编号。压力盒埋设时,要使压力盒的受压面向着围岩,谨慎施作喷混凝土层,避免喷混凝土与压力盒之间产生间隙。保证围岩与压力盒受压面贴紧。
离线haorendesky

发帖
98
监测币
2
威望
218
贡献值
0
金币
81
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
应力、应变监控量测
⑴ 应力、应变监控量测宜采用振弦式、光纤光栅传感器。
⑵ 振弦式传感器通过频率接收仪获得频率读数,依据频率一量测参数率定曲线换算出相应量测参量值。
⑶ 光纤光栅传感器通过光纤光栅解调仪获得读数,换算出相应量测参量值。
⑷ 钢架应力量测可采用振弦式传感器、光纤光栅传感器。传感器应成对埋设在钢架的内、外侧。
⑸ 采用振弦式钢筋计或应变计进行型钢应力或应变量测时,应把传感器焊接在钢架翼缘内测点位置。
⑹ 采用振弦式钢筋计进行格栅钢架应力或应变量测时,应将格栅主筋截断并把钢筋计对焊在截断部位。
⑺ 采用光纤光栅传感器进行型钢或格栅钢架应力应变量测时,应把光纤光栅传感器焊接(氩弧焊)或粘贴在相应测点位置。
⑻ 混凝土、喷混凝土应变量测可采用振弦式传感器、光纤光栅传感器,传感器应固定于混凝土结构内的相应测点位置。
附件: 隧道监控量测作业指导书.doc (821 K) 下载次数:5
离线yhp7810

发帖
411
监测币
3691
威望
678
贡献值
0
金币
476
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
学习中
离线lylit01
发帖
38
监测币
1054
威望
97
贡献值
0
金币
64
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-12
一般不测二衬压力,只测围岩压力(土压力盒和应变计)以及拱顶沉降和侧墙收敛,偶尔测测地板回弹
离线garland

发帖
264
监测币
2690005
威望
19091
贡献值
2
金币
19094
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-24
专门有这种压力计。
【修身明志】
【笃学求新】
离线lylit01
发帖
38
监测币
1054
威望
97
贡献值
0
金币
64
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-25
二村基本没有监测的,如果地表沿线有重要设施应予以监控