[施工现场]某拱坝双管标仪安装图片 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wjh9239
 

发帖
215
监测币
9227
威望
781
贡献值
1
金币
120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-09-27

1条评分监测币+30
wbsky6 监测币 +30 好资料,监测人感谢您的分享! 2014-09-27
在线wbsky6

发帖
1975
监测币
51970
威望
17422
贡献值
42
金币
1938
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-27
感谢楼主分享,要是再有几张照片就好了,最后形成一个成套的双金属标安装埋设照片,那样子会对广大监测人朋友提供不少帮助。
离线shixian

发帖
19
监测币
14
威望
20
贡献值
0
金币
2
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-10
请问套管中的液体是灌的油还是普通水
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-17
回 shixian 的帖子
shixian:请问套管中的液体是灌的油还是普通水 (2014-10-10 16:04) 

套管中不灌油也不灌水,是橡胶隔板,每个几米一个。
离线632568403

发帖
505
监测币
483
威望
745
贡献值
1
金币
576
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-17
是智能电容式的双金属标。