大家能把检测人的qq群给我嘛 那个1群已经满啦
请教个问题就是
我现在在监测一个基坑 挖深7-8米, 现在开挖一个星期 总共有6个混凝土应变计 已经挖开的这个应变计 这几天数据好大 7天已经有1700KN 设计单位给的报警值是2400kn 我觉得是不是我公式错了?
(1918.1*1918.1-G10*G10)*E10*31.5*6400/200/4.9
(初始频率*初始频率-本次频率*本次频率)*K值*混凝土弹性模量*混凝土支撑横截面/(钢的弹性模量*应变计的弹性模量)
这个公式是不是应变计的计算公式呢? 我使用的是混凝土应变计