某工程
基坑监测方案【完整报告】
监测内容及要求
1.3.1依据设计单位及建设单位提出的监测内容:
[font=&s18]▲围护桩桩顶水平位移和沉降监测,警戒值为水平或沉降超过5mm/d,或其累计位移达50mm;
[font=&s18]▲型钢水平支撑力监测,型钢支撑轴力警戒值为第一道支撑1600KN;
[font=&s18]▲型钢端点沉降监测,警戒值为日差异沉降超过2mm/d,或累计差异沉降达30mm;
[font=&s18]▲立柱的水平位移和沉降监测,警戒值为日差异沉降超过2mm/d,或累计差异沉降达30mm;
[font=&s18]▲坑周边土体深层水平位移监测,警戒值为日位移超过3mm/d,或累计位移达50mm;
[font=&s18]▲邻近地面建筑物、构筑物的沉降、倾斜、裂缝的监测,累计沉降预警值为10mm,控制值为15mm;多层和高层建筑主要测整体倾斜分别控制在0.008(Hg≤20m)、0.006(20<Hg≤50m)及0.005(50<Hg≤100m),其中Hg为自室外地面起算的建筑物高度
[font=&s18]▲坑外地下水位,警戒值为水位超过坑底0.5m。
1.3.2依据设计单位及建设单位提出的质量要求:基坑围护全过程监测,确保施工安全和开挖顺利进行。
a.监测仪器的选型,要考虑最大可能需要的量程并根据基坑工程只在地下施工期内使用的性质选用满足安全监测要求、合适的仪器。
b.仪器安装埋设前要进行检验和率定,绘制监测点安装埋设详图,并按照方案和埋设要求作好埋设准备。
c.仪器埋设时,核定传感器位置是否正确,埋设的准备是否符合技术要求,按监测的位置和方向埋设传感器。
d.所有监测点安装埋设完成后,及时绘制测点位置图,并加强对现场测点的保护,以防监测测点被破坏。
e.对基坑周围环境的监测,应在基坑开挖之前就开始,并将测得的原始数据以及周围的现状记录在案;一般情况下监测频率依照3.3监测方案,做好监测及相关特征状态记录并会同有关人员分析安全状态,在达到报警值或遇到不良天气等时加密监测。
f.监测数据必须做到及时、准确和完整,发现异常现象,加强监测。监测数据未达到报警值期间,应向设计单位每周提交一次书面监测结果(包括霉天的监测数据及周报),监测材料上应注明对应的施工工况及工况平面图等施工信息,便于相关各方分析监测结果所反映的情况。
g.监测数据如达到或超过报警值应及时通报有关各方,以期尽快采取有效措施保证本工程进展顺利。
h.对原始数据要进行分析,去伪存真后方可进行计算,并 绘制观测读数与时间、深度及开挖过程曲线,按施工阶段提出简报。监测工程贯穿基坑工程始终,待全部资料背齐后,应提供完整的电子版监测数据、监测时程曲线图及监测报告。