论坛风格切换切换到宽版
  • 5279阅读
  • 10回复

[图纸]请教一个测斜数据的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线masaky
 
发帖
73
监测币
282
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-13
我在某工地的某个测斜孔数据发现,如果以管底为基点起算,所得测斜管-1m到-9m都向基坑外位移20多毫米,基坑开挖20多米,有四道支撑,测斜管埋在桩里面,我搞不明白究竟为什么会这样,有支撑撑住,上部应该不会往基坑里位移多少,但也不应该向基坑外位移这么多,所以特意来向各位请教一下这个问题.....
离线masaky
发帖
73
监测币
282
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-14
高手快来解答一下,万分感谢!!
离线w59033024

发帖
108
监测币
393
威望
218
贡献值
0
金币
108
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-14
你仪器的放置的方向有没弄反,再有就是你的计算公式,要具体说明下情况才清楚?还有你测得数据最好能部分截图上来看下,看你仪器零飘大不大,有时如果测斜义电压不够,电量不足的情况下,测出来的结果差别很大。。。
1条评分
wbsky6 监测币 +20 优秀文章 2010-08-14
离线bluehair

发帖
50
监测币
258
威望
97
贡献值
0
金币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-14
请将测斜孔所处位置及其它情况,测斜所用仪器,测斜数据,后处理过程,图形等发上来再说吧。另外,测斜又没有问题还要看最近几次测量成果比较情况。
1条评分
wbsky6 监测币 +10 回答问题赠送积分 2010-08-16
离线bluehair

发帖
50
监测币
258
威望
97
贡献值
0
金币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-14
引用第2楼w59033024于2010-08-14 16:40发表的 :
你仪器的放置的方向有没弄反,再有就是你的计算公式,要具体说明下情况才清楚?还有你测得数据最好能部分截图上来看下,看你仪器零飘大不大,有时如果测斜义电压不够,电量不足的情况下,测出来的结果差别很大。。。

1)零飘大不大没关系,只要整个孔深零飘基本一致即可。我觉得一次测量结果不能说明问题,应该和最近几次想比较看看。
2)测斜仪电压电量够不够也关系不大,在某个测孔测量的过程中电量的变化肯定不是很大,对测量数据的变化影响也应该不大。
1条评分
wbsky6 监测币 +10 回答问题赠送积分 2010-08-16
离线fkwasd

发帖
36
监测币
67
威望
43
贡献值
0
金币
16
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-15
个别测斜管向外20+mm的数据正常,我做过5个基坑监测了,都有这种现象,我估计你也不会犯一些导轮下反等低级错误,所以,正常。重点关注与之基坑对面的,也就是同一断面上的另一根测斜管的数据是不是向基坑内位移了。
1条评分
wbsky6 监测币 +10 回答问题赠送积分 2010-08-16
离线vind266

发帖
402
监测币
20945
威望
176841
贡献值
48
金币
23785
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-15
严格意义上来讲,深20m的基坑测斜数据,以孔底做基准点是不对的。

测斜技术自身特点决定其不能测出自身整体位移量,故一定要结合光学测量,进行孔口修正。
1条评分
wbsky6 监测币 +10 回答问题赠送积分 2010-08-16
离线liuxq2009

发帖
191
监测币
3117
威望
555
贡献值
1
金币
256
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-15
个人认为除以上几位说的外,还需从以下几个方面考虑:
1、测斜管的埋设。测斜管的深度与坑底的深度关系(判定管底是否有位移);
2、支撑的力度。是否支撑加力时所影响?
3、坑壁是否渗水。围护结构背后土是否因坑壁渗水而流失?
1条评分
wbsky6 监测币 +10 回答问题赠送积分 2010-08-16
离线监测小熊
发帖
44
监测币
1281
威望
95
贡献值
0
金币
48
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-15
都是高人 也学习了
离线masaky
发帖
73
监测币
282
威望
15
贡献值
0
金币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-16
谢谢各位的帮助,现在小弟放上测斜的数据和相应位置支撑的数据上来,大家帮忙看一看分析一下,相应地方的水位变化不大,在此就不放上了 测斜支撑数据.rar (8 K) 下载次数:11
1条评分
vind266 监测币 +30 原创内容 2010-08-22
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个