现场张拉3根锚索,都是100t的,锚固段长度6米,总长40米,超张拉到120t,但是一卸载马上回到80t左右了,这是怎么回事啊?请高手指点一二,不胜感激!
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
问题原因比较多方面,钢绞线和工作锚、夹具是否配套?回缩值是否正常?一般超张拉25%后,锚固力不低于100
离线江苏萧肖

发帖
1
监测币
3534
威望
218
贡献值
0
金币
434
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-08
哦,长见识了哦