水库大坝坝体内部沉降仪损坏 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线王点水
 

发帖
6
监测币
110
威望
26
贡献值
0
金币
4
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-13
我所在单位的水库大坝坝体内部沉降仪现大部分已损坏,请问可以修复吗。若不能修复的话,应该怎么办
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-14
要看问题出在哪了,判断要正确,如果说是水管里面有异物堵塞,可以用真空机连接在排水管或排气管上,空压机则从进水管加风,还有,要是电测式沉降仪传感器坏了的话,确实没办法修复,只能靠人工读数。
1条评分监测币+50
wbsky6 监测币 +50 谢谢解答监测人的疑问 2012-04-14
离线王点水

发帖
6
监测币
110
威望
26
贡献值
0
金币
4
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-14
谢谢,请人看了说是已修不好了,现已不能读数了。我想问在这种情况下,大坝坝体内部的沉降的监测工作该怎样开展走,有什么补救办法没有
离线aqjc6303

发帖
132
监测币
8975
威望
816
贡献值
6
金币
1096
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-15
如果是混凝土坝,且在坝体里面有交通廊道或基础廊道的话,可以增加静力水准或水准标点,如果是土石坝,就没必要观测内部沉降了,只有加强表面沉降观测和巡视检查。倒是可以钻孔安装沉降环,问题是担心钻孔施工难度大、破坏结构,反而对大坝造成不稳定因素。
快速回复