  假定开挖前9月17日测定的频率为“初始频率”;施工工况是:基坑开挖深度到7.5米的位置;测试时间:早上6:00—7:00,中午12:30—1:00;下午5:00—6:00.   开挖期间轴力值.zip (90 K) 下载次数:19     
离线爱有多深

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
假定开挖前9月17日测定的频率为“初始频率”;施工工况是:基坑开挖深度到7.5米的位置,测试时间:早上6:00—7:00,中午12:30—1:00;下午5:00—6:00。问题是:从开挖至现在,型钢支撑轴力都是负值。
离线爱有多深

发帖
142
监测币
501
威望
713
贡献值
1
金币
453
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
问题是:从开挖至现在,型钢支撑轴力都是负值。,混凝土支撑今天也出现负值了。但是测的测斜都是向基坑内位移对的
离线vind266

发帖
402
监测币
20945
威望
176841
贡献值
48
金币
23785
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
对振弦式钢筋计,其频率减小,受压;频率增大,受拉,你的数据情况如下。