求教大家:
        竖井断面形状及内净空尺寸为9*13m的矩形断面,基坑30.0m。开挖过程中,竖井未开挖至设计深度,无成形上下楼梯,上下竖井采用的是钢筋焊接的挂梯,设计2m/断面,采用常规收敛计,挂尺和观测存在安全隐患及非常大的难度。全站仪贴配反射片的非接触式三维收敛测量存在仰俯角过大的问题,且仪器上下较为麻烦。征对此问题,请各位高人不惜赐教,现场采用过,且可行的竖井净空收敛的测量方法,本人万二分的感谢!~~~~
离线WBSKY6

发帖
1975
监测币
50675
威望
17419
贡献值
42
金币
1932
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-14
看您的介绍情况,这样子确实不好观测,且危险性较大,目前本人没有想到好的办法,不过可以考虑使用多点位移计进行监测,找几个关键断面的位置布置多点位移计然后将电缆引出进行观测!
离线w59033024

发帖
108
监测币
393
威望
218
贡献值
0
金币
108
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-14
首先谢谢您的回复,下面说下我个人的观点,不当之处请指正,谢谢!采多点位计,只是测竖井某一侧井壁距开挖边线不同距离的围岩位移,竖井过深,影响范围较大,且测线较多,每2m一个监测断面,布点也存在一些问题。另外多点位计侧面反映某一侧的某一深度围岩变形情况,能否替代净空收全敛测量,有待论证?以上仅个人观点,不当之处请多多包涵,谢谢!另欢迎各位同行参与讨论,谢谢!
离线w59033024

发帖
108
监测币
393
威望
218
贡献值
0
金币
108
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-16
嗯。。好的。。谢谢您百忙中的回得,您的建议我们有可能的话也尝试下!
离线WBSKY6

发帖
1975
监测币
50675
威望
17419
贡献值
42
金币
1932
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-18
回 w59033024 的帖子
w59033024:首先谢谢您的回复,下面说下我个人的观点,不当之处请指正,谢谢!采多点位计,只是测竖井某一侧井壁距开挖边线不同距离的围岩位移,竖井过深,影响范围较大,且测线较多,每2m一个监测断面,布点也存在一些问题。另外多点位计侧面反映某一侧的某一深度围岩变形情况,能否替代净空 .. (2014-10-14 21:32) 

你说的是正确的,多点位移计只能在找几个关键断面布置,监测的是两边的位移,不能作为净空收敛测量的,只是能够实现掌握一些关键点位移的目的。
离线zjzwp111

发帖
9
监测币
58
威望
18
贡献值
0
金币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-19
考虑红外线测距仪